年产20万方商品混凝土项目
建设项目环境保护自查报告
建设单位:济宁汇金港务物流有限公司
2017年6月25日
一、建设单位概况
济宁汇金港务物流有限公司位于鱼台县经济开发区东环路西,北环路南,鱼台F区011片区金仓商贸公司院内,占地18676平方米,总投资4000万元,其中环保投资100万元,是一个家以生产经营商品混凝土为主的现代化中型企业。公司所在位置紧邻汇金码头,交通便利,年产20万方商品混凝土项目职工定员32人,实行8小时三班工作制,年工作日为300天。项目主要原料为:水泥,石子,黄沙,粉煤灰,外加剂;主要设备为:180混凝土搅拌机1套,砼泵车1台,搅拌运输车10台,铲车2台。公司组织机构完整,规章制度健全,各类专业技术人才齐全,技术力量雄厚。济宁汇金港务物流有限公司年产20万方商品混凝土项目,2013年3月28日由鱼台环境保护局以鱼环审D(2013)61A号文予以审批了该建设项目环境影响登记表。该项目于2013年6月开工建设,2013年10月建成投产。
二、环评批复落实情况
1、1台180型搅采用了隔音板以及主机实行了全封闭减低噪音污染。
2、料场建设了5600平方米的钢结构厂房,并在上料仓安装了喷淋装置,公司所进的砂石料全部堆放在厂房内。
3、严格落实环评批复要求公司洗设备及清洗工程车辆废水经四级沉淀池处理后循环使用,不外排。
4、厂区场地全部采用混凝土全硬化,硬化面积100%。
5、同时公司配备了清扫车、洒水车、雾炮、自动洗车装置、自动喷淋设施设备。
6、生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排
7、生活垃圾由环卫部门定期清运处理。
8、编制了重污染天气应急预案,一旦出现应急天气,严格落实预案要求措施。
三、存在的问题及下一步打算
企业场地有限,场地绿化面积不大,下一步,增加场地绿化面积,有效降低粉尘污染。严格落实进出口车辆100%覆盖,建设公司环保工作领导小组,健全各项工作制度,确保各项环保措施落实到位。
济宁汇金港务物流有限公司
年产20万吨商品混凝土项目
环境保护达标验收监测报告
鱼 环(监)字 2017年 第 27号
项目名称:年产20万吨商品混凝土
委托单位:济宁汇金港务物流有限公司
鱼台县环境监测站
二0一七年五月二十八日
项目验收单位 :鱼台县环境监测站
站 长:刘 敏
技 术 负 责 人:杨慎文
质量保证负责人:刘春红
报 告 编 制:马云珠
报 告 审 核:刘 敏
监 测 单 位:鱼台县环境监测站
鱼台县环境监测站
地址:鱼台县老政府院内
邮编:272300
电话:0537-6252747
传真:0537-6211253
协助监测单位:山东嘉源检测技术有限公司
单 位 地 址:山东省济宁市高新区火炬路西、机电二路北
电 话:0537—2636668
传 真:0537—2616288
邮政编码:272000
表1 建设项目基本情况
建设项目名称
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设单位名称
|
济宁汇金港务物流有限公司
|
建设项目性质
|
新建
|
法人代表
|
赵兴雷
|
主要产品名称
及设计生产能力
|
年产20万吨商品混凝土
|
环评时间
|
2013.3
|
开工日期
|
2013.6
|
投入试生产时间
|
2013.10
|
现场监测时间
|
2017.5
|
环评报告表
审批部门
|
鱼台县环境保护局
|
环评报告表
编制单位
|
鱼台县环境保护局
|
投资总概算
|
4000万元
|
环保投资总概算
|
100万元
|
比例
|
2.5%
|
实际总概算
|
4000万元
|
实际环保投资
|
100万元
|
比例
|
2.5%
|
验收监测依据
|
1、国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》
2、原国家环境保护总局环发[2001]第13号文,《建设项目竣工环境保护验收管理办法》
3、原国家环保总局环办[2002]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实施公示的通知》
4、由鱼台县环境保护局编制《济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土环境影响报告表》(2013年3月)
5、鱼台县环境保护局文件“关于济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土环境影响报告表的批复”(2013年3月)
6、济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土竣工环境保护验收监测方案。
|
验收监测标准
标号、级别
|
1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织限值标准。
2、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
|
项目概况:
济宁汇金港务物流有限公司投资4000万元,于鱼台县经济开发区东环路西,北环路南,鱼台F区011片区金仓商贸公司院内,建设20万吨商品混凝土。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定,本项目需要开展竣工环境保护验收工作。受济宁汇金港务物流有限公司委托,鱼台县环境监测站和山东嘉源检测技术有限公司共同承担本项目的验收工作。
一、项目地理位置
本项目位于鱼台县经济开发区东环路西,北环路南,鱼台F区011片区金仓商贸公司院内(地理位置见附图1)。
二、建设规模及产品方案
本项目可年产20万吨商品混凝土。
三、主要原辅材料及消耗情况
主要原料为:水泥、石子、沙子、粉煤灰、外加剂;年消耗水2万吨,电25万度。
四、主要设备
主要设备:180混凝土搅拌机1套,砼泵车1台,搅拌运输车10台。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2 生产工艺流程
表3 主要污染源、污染物处理和排放情况
一、主要污染源、污染物处理和排放情况
内容
类型
|
排放源
|
污染物名称
|
处理措施
|
水污染物
|
生活污水
|
COD、BOD5、氨氮等
|
排入化粪池,定期清理,不外排
|
大气污染物
|
搅拌工序会产生少量无组织粉尘
|
粉尘
|
加强通风,无组织排放
|
噪声
|
搅拌机等设备
|
设备运转噪声
|
加装基础减震、隔声、消距离衰减等措施
|
固废
|
职工办公生活
|
生活垃圾
|
由环卫部门定期清运处理
|
其他
|
--
|
|
表4 环评批复内容
鱼台县环境保护局对济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土的批复要求做到以下内容。
1、建设过程中严格执行环保“三同时”制度。
2、清洗设备及清洗工程车辆废水含有害物质,必须建设四级沉淀池循环使用,不得外排。
3、生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排。
4、采取有效措施,降低噪音污染。厂界噪声值须达到GB12348-2008的2类标准限值,即:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
5、砂石料场定期喷洒水,降低粉尘污染。
6、项目建成后,须经环保行政主管部门验收合格后方可投入生产。否则,环保部门将通告工商部门吊销其工作营业执照。
|
表5 验收监测内容及评价标准
1、噪声监测
1.1 噪声监测点位、项目及监测频次
序号
|
监测点位
|
距项目距离
|
监测项目
|
监测频次
|
方位
|
距离(m)
|
1
|
厂区南界外1米
|
S
|
1
|
等效连续A声级
|
每天昼间1次,夜间1次,监测2天
|
2
|
厂区东界外1米
|
E
|
1
|
3
|
厂区北界外1米
|
N
|
1
|
4
|
厂区西界外1米
|
W
|
1
|
1.2 监测分析方法
方法名称
|
方法依据
|
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
|
GB12348-2008标准
|
1.3 质量保证和质量控制
为保证监测结果准确可靠,在噪声监测过程中,严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行,监测人员均持证上岗,监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。
1.4 评价标准
噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。
项 目
|
标准限值dB(A)
|
厂界噪声
|
昼间
|
夜间
|
60
|
50
|
2、废气监测
2.1 废气监测点位、项目及监测频次
废气监测点位、监测项目及监测频次一览表
序号
|
监测点位
|
监测项目
|
监测频次
|
01
|
厂界(上风向1个点位、下风向3个点位)
|
颗粒物
|
监测2天,每天3次
|
2.2 监测分析方法
监测项目
|
监测方法
|
方法来源
|
备注
|
颗粒物
|
重量法
|
GB/T15432-1995
|
|
2.3 质量保证和质量控制
废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。
2.4 评价标准
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织限值标准。
项 目
|
无组织标准限值(mg/m3)
|
颗粒物
|
1.0
|
|
表6 环保管理检查
1、环保审批手续及“三同时”执行情况
本项目根据国家《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》中有关规定,由鱼台县环境保护局编制的《建设项目环境影响报告表》,履行了环境影响审批手续,有关档案齐全。
2、环境管理规章制度的建立及执行情况
该企业重视环保工作,制定了相对完整的环保规章制度,厂区的各个环保设施责任到人,保证环保设施的正常运行。
3、环保设施运行、维护情况
该项目环保设施由专人负责,雨污分流管线、隔音降噪措施等运行正常,并可按规定进行维护,保证了环保设施的正常运行。
本项目生活垃圾由环卫部门定期清运处理。
|
表7 环评批复落实情况
依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果,本项目环评批复的落实情况如下。
序号
|
环评批复
|
实际情况
|
1
|
建设过程中严格执行环保“三同时”制度。
|
本项目符合环保“三同时”制度,治污措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行
|
2
|
清洗设备及清洗工程车辆废水含有害物质,必须建设四级沉淀池循环使用,不得外排。
|
本项目清洗设备及清洗工程车辆废水经三级沉淀池处理后排入汇金码头污水处理站
|
3
|
生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排。
|
本项目生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排
|
4
|
采取有效措施,降低噪音污染。厂界噪声值须达到GB12348-2008的2类标准限值,即:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
|
经加装基础减震,隔声、距离衰减等措施后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准限值,即:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)
|
5
|
砂石料场定期喷洒水,降低粉尘污染。
|
企业对沙石料场定期喷洒水,有效降低了粉尘污染
|
6
|
项目建成后,须经环保行政主管部门验收合格后方可投入生产。否则,环保部门将通告工商部门吊销其工作营业执照。
|
本项目目前正在进行环保验收工作
|
|
表8 验收监测结论及建议
济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土在正常运营、符合建设项目竣工环境保护验收监测工况要求的情况下,其验收结论如下:
1、验收工况
该项目由企业委托鱼台县环境监测站和山东嘉源检测技术有限公司对济宁汇金港务物流有限公司年产20万吨商品混凝土生产过程中产生的废气、噪声进行监测,监测期间,生产量符合建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。
2、噪声监测结论
2017年5月23日、24日东、西、南、北厂界昼间噪声最高值为59.3dB(A),小于60dB(A);东、西、南、北厂界夜间噪声最高值为46.7dB(A),小于50dB(A);本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
3、废气监测结论
监测结果表明,2017年5月23日、24日无组织颗粒物浓度最高值为0.387mg/m3,小于1.0mg/m3,排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。
4、固体废物的处置检查结论
本项目生活垃圾由环卫部门定期清运处理。
建议:
1、加强车间工人的劳动安全保护,切实维护工作人员的身心健康。
2、厂界四周多种花草树木,以起到绿化、防尘、降噪功能。
|
附表1:厂界噪声监测结果统计与评价
监测日期
|
监测点位
|
监测时间
|
昼间值
(dB(A))
|
评价标准
(dB(A))
|
评价结果
|
监测时间
|
夜间值
(dB(A))
|
评价标准
(dB(A))
|
评价结果
|
2017.5.23
|
东厂界外1米
|
11:23
|
57.2
|
60
|
达标
|
22:09
|
46.7
|
50
|
达标
|
西厂界外1米
|
11:38
|
56.2
|
达标
|
22:13
|
45.8
|
达标
|
南厂界外1米
|
11:45
|
55.3
|
达标
|
22;19
|
45.1
|
达标
|
北厂界外1米
|
11:58
|
56.4
|
达标
|
22:27
|
46.3
|
达标
|
2017.5.24
|
东厂界外1米
|
08:27
|
54.4
|
达标
|
22:11
|
44.5
|
达标
|
西厂界外1米
|
08:38
|
59.3
|
达标
|
22:25
|
46.0
|
达标
|
南厂界外1米
|
08:51
|
55.1
|
达标
|
22:37
|
44.6
|
达标
|
北厂界外1米
|
09:03
|
53.4
|
达标
|
22:48
|
43.2
|
达标
|
监测点位
示意图
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2:无组织废气监测结果一览表
监测值 点位
时间、项目及频次
|
上风向对照点
(mg/m3)
|
下风向监测点
1#(mg/m3)
|
下风向监测点
2#(mg/m3)
|
下风向监测点
3#(mg/m3)
|
颗粒物2017.5.23
|
1
|
9:30
|
0.095
|
0.234
|
0.334
|
0.277
|
2
|
12:50
|
0.116
|
0.269
|
0.387
|
0.301
|
3
|
15:50
|
0.105
|
0.257
|
0.315
|
0.286
|
最大值
|
0.387mg/m3
|
评价标准
|
1.0mg/m3
|
评价结果
|
达标
|
备注
|
--
|
颗粒物2017.5.24
|
1
|
08:40
|
0.113
|
0.268
|
0.344
|
0.283
|
2
|
11:35
|
0.122
|
0.305
|
0.382
|
0.314
|
3
|
15:10
|
0.108
|
0.311
|
0.358
|
0.323
|
最大值
|
0.382mg/m3
|
评价标准
|
1.0mg/m3
|
评价结果
|
达标
|
备注
|
--
|
附表3:无组织废气气象条件及点位示意图
采样日期
|
时间
|
温度 (℃)
|
气压(kPa)
|
风向
|
风速(m/s)
|
2017.5.23
|
9:30
|
16.3
|
100.92
|
北
|
1.7
|
12:50
|
24.4
|
100.87
|
北
|
2.1
|
15:50
|
24.6
|
100.86
|
北
|
2.3
|
2017.5.24
|
08:40
|
18.8
|
101.80
|
南
|
1.1
|
11:35
|
25.2
|
101.76
|
南
|
1.3
|
15:10
|
30.6
|
101.64
|
南
|
1.3
|
点位示意图
2017.5.23
|
|
点位示意图
2017.5.24
|
|
附件:项目审批意见
附图1:项目地理位置图
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章):济宁汇金港务物流有限公司
填表人(签字): 项目经办人(签字):
建 设 项 目
|
项目名称
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设地点
|
鱼台县经济开发区东环路西,北环路南,鱼台F区011片区金仓商贸公司院内
|
行业类别
|
|
建设性质
|
√新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造
|
设计生产能力
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设项目开工日期
|
|
实际生产能力
|
|
投入试运行日期
|
|
投资总概算(万元)
|
4000
|
环保投资总概算(万元)
|
100
|
所占比例(%)
|
2.5
|
环评审批部门
|
鱼台县环境保护局
|
批准文号
|
鱼环审D[2013]61A号
|
批准时间
|
2013.3.28
|
初步设计审批部门
|
|
批准文号
|
|
批准时间
|
|
环保验收审批部门
|
|
批准文号
|
|
批准时间
|
|
环保设施设计单位
|
|
环保设施施工单位
|
|
环保设施监测单位
|
|
实际总投资(万元)
|
4000
|
实际环保投资(万元)
|
100
|
所占比例(%)
|
2.5
|
废水治理(万元)
|
|
废气治理(万元)
|
|
噪声治理(万元)
|
|
固废治理(万元)
|
|
绿化及生态(万元)
|
|
其它(万元)
|
|
新增废水处理设施能力
|
|
新增废气处理设施能力
|
|
年平均工作时
|
2400h
|
建设单位
|
济宁汇金港务物流有限公司
|
邮政编码
|
272100
|
联系电话
|
15376516666
|
环评单位
|
鱼台县环境保护局
|
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)
|
污染物
|
原有排放量
(1)
|
本期工程实际排放浓度
(2)
|
本期工程允许排放浓度
(3)
|
本期工程
产生量
(4)
|
本期工程自身削减量
(5)
|
本期工程实际排放量
(6)
|
本期工程核定排放总量
(7)
|
本期工程
“以新带老”
削减量
(8)
|
全厂实际
排放总量
(9)
|
全厂核定排放总量
(10)
|
区域平衡
替代削减量
(11)
|
排放增减量
(12)
|
废水
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化学需氧量
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨 氮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
废气
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二氧化硫
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
烟 尘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业粉尘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氮氧化物
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业固体废物
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米;水污染物排放量——吨/年;大气污染物排放量——吨/年。
建设项目竣工环境保护验收申请登记卡
编号:
项 目 名 称
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设单位
|
济宁汇金港务物流有限公司 (盖章)
|
法 人 代 表
|
赵兴雷
|
联系人及联系电话
|
马青 13181337999
|
通 讯 地 址
|
济宁汇金港务物流有限公司
|
邮政编码
|
272300
|
建 设 地 点
|
鱼台县经济开发区东环路西,北环路南
|
建设性质
|
新建 √ 改扩建 技术改造
|
总投资(万元)
|
4000
|
环保投资(万元)
|
100
|
投资比例
|
2.5 %
|
环评登记表审批部门、文号及时间
|
鱼台县环境保护局 鱼环审D〔2013〕61A
|
建设项目开工日期、试运行日期
|
开工日期2013.6 试运行日期2013.10
|
工程占地 18676 平方米
|
使用面积 16000 平方米
|
审批登记部门主要意见及标准要求:1、建设过程中严格执行环保“三同时”制度。
2、清洗设备及清洗工程车辆废水含有害物质,必须建设四级沉淀池循环使用,不得外排。
3、生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排。
4、采取有效措施,降低噪音污染。厂界噪声值须达到GB12348-2008的2类标准限值,即:昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
5、砂石料场定期喷洒水,降低粉尘污染。
6、项目建成后,须经环保行政主管部门验收合格后方可投入生产。否则,环保部门将通告工商部门吊销其工作营业执照。
|
项目实施内容及规模(包括主要设施规格、数量、产量或经营能力,原辅材料名称、用量、水、电、煤、油等及项目与原登记表变化情况):
原料为:水泥、石子、沙子、粉煤灰、外加剂
主要设备:180混凝土搅拌机1套,砼泵车1台,搅拌运输车10台
|
污染防治措施的落实情况:
1、厂区周围建设了防尘网并配套安装喷淋降尘设施;进出道路硬化;原材料进行封闭储存,不露天存放;建设了洗车台,进出车辆进行清洗和密闭运输。
2、进料口和出料口采取封闭措施防止粉尘污染;
3、清洗设备和工程车的废水排入建设的四级沉淀池,循环使用,不外排。
4、砂石堆场有洒水车,定时喷洒。
5、生活污水进入沉淀池,定期清理,不外排
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
废水排放情况
|
用水量
(吨/日)
|
2.2万
|
废气排放情况
|
处理设施
|
|
废水排放量
(吨/日)
|
|
高度及去向
|
|
废水排放去向
|
循环使用不外排
|
噪声排放情况
|
产生噪声设备及个数
|
|
固体废弃物排放情况
|
产生量
(吨/年)
|
|
周围噪声敏感点及个数
|
|
去向
|
综合利用
|
建设单位其他环境问题说明:
生活污水进入沉淀池,与城乡环卫签订合同,定期清运。
|
负责验收环保行政主管部门登记意见:
(公章)
经办人(签字): 年 月 日
|
注:此表除负责验收环保行政主管部门登记意见栏外由建设单位填写,并在表格右上角加盖公章。
附件4
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
编号: 验收类别: 验收报告 验收表; 登记卡 审批经办人:
建设项目名称
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设地点
|
经济开发区东环路西,北环路南
|
建设单位
|
济宁汇金港务物流有限公司
|
邮政编码
|
272300
|
电话
|
马青 13181337999
|
行业类别
|
|
项目性质
|
新建
|
设计生产能力
|
20万
|
建设项目开工日期
|
2013.6
|
实际生产能力
|
20万
|
投入试运行日期
|
2013.10
|
报告书(表)审批部门
|
鱼台县环境保护局
|
文号
|
鱼环审D〔2013〕61A
|
时间
|
2013.3.28
|
初步设计审批部门
|
|
文号
|
|
时间
|
|
控制区
|
|
环保验收审批部门
|
|
文号
|
|
时间
|
|
报告书(表)编制单位
|
鱼台县环境保护局
|
投资总概算
|
万元
|
环保设施设计单位
|
|
环保投资总概算
|
万元
|
比例
|
|
环保设施施工单位
|
|
实际总投资
|
4000万元
|
环保设施监测单位
|
|
环保投资
|
100万元
|
比例
|
2.5℅
|
废水治理
|
废气治理
|
噪声治理
|
固废治理
|
绿化及生态
|
其它
|
万元
|
万元
|
万元
|
万元
|
万元
|
万元
|
新增废水处理设施能力
|
t/d
|
新增废气处理设施能力
|
Nm3/h
|
年平均工作时
|
h/a
|
污 染 控 制 指 标
|
控制
项目
|
原有
排放量
(1)
|
新建部分产生量
(2)
|
新建部分处理削减量(3)
|
以新带老削减量(4)
|
排放增减量
(5)
|
排放
总量
(6)
|
允许排放量
(7)
|
区域削减量
(8)
|
处理前浓度
(9)
|
实际排放浓度(10)
|
允许排放浓度(11)
|
废水
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CODcr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氨氮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
废气
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SO2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粉尘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
烟尘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氮氧化物
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固废
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:废气量:×104标米3/年; 废水、固废量:万吨/年; 其他项目均为吨/年
废水中污染物浓度:毫克/升; 废气中污染物浓度:毫克/立方米
注:此表由监测站或调查单位填写,附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
其中:(5)=(2)-(3)-(4); (6)=(2)-(3)+(1)-(4)
关于“建设项目竣工环境保护‘三同时’验收登记表”填写说明
建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表──是在建设项目环境保护设施竣工验收时,由监测单位、调查单位或建设单位填写,作为环境管理的台帐和信息统计的基础表格。编号、审批经办人由环保审批部门填写。
建设项目名称──使用此项目立项时的名称,若名称多于30个字,则酌情缩写成30字以内(两个英文字母可看成是一个汉字)。
建设地点──必须填写到建设项目所在的县级地名(便于代码识别),若是在一个地区内多个县建设的项目,则填写到地区名,同理,若是在一个省内多个地区建设的项目,则填写省名,不再设立《多地区》选择项。
建设单位──使用建设单位注册时的名称,若名称多于25个字,则酌情缩写成25个字以内。
行业类别──按原国家环保局监督管理司关于行业类别的规定。
项目性质——可在所选项中划钩表示。
控制区──指淮河(分为干流、支流)、海河、辽河、太湖、巢湖、滇池、酸雨和二氧化硫控制区 。
初步设计审批部门、环保设施施工单位、环保设施设计单位、环保验收监测部门或调查单位、环保验收审批部门──均使用注册时名称,若名称多于25个字,则酌情缩写成25个字以内。
投资总概算──采用可研审批或初步设计审批中的工程总投资。
设计生产能力──指原设计的生产能力,或建设规模。
实际生产能力──指验收时,达到的实际生产能力。
新增废水处理能力──是指建设项目新增的废水处理设施处理能力。
新增废气处理能力──是指建设项目新增的废气处理设施处理能力。
原有排放量──是对改扩建、技术改造项目而言,指项目改扩建、技术改造之前的污染物排放量。
新建部分产生量──指新产生的污染源强量。
新建部分处理削减量──是对新产生量而言,经处理后,污染物削减的量。
以新带老削减量──是对原有排放量而言,经“以新带老”上处理设施后,污染物减少的量。
排放增减量──是指新建部分产生量-以新代老削减量-新建部分处理削减量。
排放总量──是指原有排放量-以新代老削减量+新建部分产生量-新建部分处理削减量。
区域削减量──若排放削减量为正值,即排放量增加,为保证区域污染物总量不增加,应从区域削减的量。
建设项目竣工环境保护验收申报表
建设单位
|
济宁汇金港务物流有限公司
|
联系人
|
马青
|
联系
电话
|
13181337999
|
项目名称
|
年产20万吨商品混凝土
|
建设地址
|
鱼台县经济开发区东环路西,北环路南
|
建设性质
|
新建√ 改扩建□ 技术改造□
|
环评审批部门
|
环保局
|
审批类别
|
报告书□ 报告表□登记表√
|
审批文号
|
鱼环审D〔2013〕61A
|
环评审批时间
|
2013年3月28日
|
开工时间
|
2013年6月 日
|
建成时间
|
2013年10月 日
|
项目立项部门
|
|
立项时间
|
|
立项文号
|
|
试生产审批
时间
|
年 月 日
|
审批部门
|
|
审批文号
|
|
总投资
|
4000万元
|
环保投资
|
100万元
|
项目主要建设内容
|
主要设备:180混凝土搅拌机1套,砼泵车1台,搅拌运输车10台
|
设计规模
(产量)
|
20万
|
实际规模
(产量)
|
20万
|
变更说明
|
无变更
|
其它
说明
|
|
另附
|
1、试生产批复;
2、项目自查报告。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|