您当前所在的位置:鱼台县环境保护局 > 信息公开 > 鱼台环境保护局

供求信息

鱼台聚源供热有限责任公司1×58MW循环流化床热水锅炉项目拟验收意见

关键词:

鱼台环境保护局

2017-03-16

     根据鱼台县聚源供热有限责任公司的申请和根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定,2017年3月13日,鱼台县环保局组成验收组对该项目进行了竣工环保验收,验收组听取了企业对项目环保设施建设及运行情况和鱼台县环境监测站负责人关于验收监测情况的汇报,查看了有关资料,勘察了生产及环保设施运行现场,经讨论形成如下意见:
    一、项目基本情况
    鱼台聚源供热公司位于鱼台县工业路西云长路南,隶属于山东聚源热力有限责任公司(集团)。1×58MW循环流化床热水锅炉项目于2014年12月31日经鱼台县环保局鱼环审书〔2014〕2号文批复,主要负责鱼台县城区集中供热,预计供热最大负荷面积为150万m2。循环流化床热水锅炉项目于2013年3月开始施工建设,2013年11月投产运行。脱硫脱硝及除尘改造综合治理项目于2015年9月开工建设,2016年1月建成, 2016年3月29日以鱼环验〔2016〕3号文的形式通过鱼台县环境保护局的验收。项目实际总投资14000万元,环保总投资1485万元。该项目属于未批先建项目,目前已整改完毕。
    二、环保执行情况
    1.施工期间,该公司按照环评批复要求进行施工,采取了减震和降噪措施。
    2.脱硫工艺主要采用石灰石+石膏湿法进行脱硫;
    3.脱硝工艺采用低氮燃烧+SNCR。
    4.除尘采用低压长袋脉冲清灰CYCC4000型布袋式除尘器进行除尘。
    5.氨水罐储存区设置了围堰,地面进行了硬化。
    6.建设了200 m3事故应急处理池。(环评中设计为400 m3,为何建设200 m3应急池。2017年2月3日,济宁市环境保护科学研究所有限公司对鱼台聚源供热有限责任公司1×58MW循环流化床热水锅炉项目事故水池容积进行了重新核算,核算事故水池容积为186m3,完全可以满足要求)。
    7.对锅炉生产产生的灰渣、粉尘及脱硫石膏收集后外售。鱼(合同号为:SDJY/YTJY-103,时间为:2016.11.10)
    8.成立了环保管理机构、制订管理制度及操作规程。
    三、验收监测情况
    鱼台县环境监测站编制的《1×58MW循环流化床热水锅炉项目环境保护达标验收监测报告》表明,验收监测期间:
    经监测,外排废气二氧化硫浓度为81mg/m3、氮氧化物浓度为95mg/m3、烟尘浓度11.9mg/m3,以上监测结果均符合环评批复限值要求。二氧化硫年排放量为27.07吨、氮氧化物年排放量为30.76吨、COD年排放量为0.06吨、氨氮年排放量为0.001吨,均满足总量的排放要求。
    四、验收结论
    经验收组讨论,认为:鱼台聚源供热有限责任公司1×58MW循环流化床热水锅炉项目基本执行了建设项目环境影响评价制度,建设了各项治污设施,符合“三同时”规定,原则上同意项目通过验收。同时需注意做好以下工作:
    1.建议对渣仓、灰库进行全封闭处理,进一步降低粉尘无组织排放强度。
    2.进一步强化雨污分流,3月底前将纯水制备废水截流用于煤场及道路的喷洒,不得外排。
    3.进一步强化污染防治设施的运行与管理,确保长期稳定达标排放。进一步完善环保设施运行台账。
                                                 鱼台县环境保护局
                                                   2017年3月15日