您当前所在的位置:鱼台县环境保护局 > 信息公开 > 鱼台环境保护局

供求信息

济宁能泰水处理有限公司验收材料建设项目竣工环境保护验收

关键词:

鱼台环境保护局

2016-11-25

 济宁能泰水处理有限公司

500吨/年工业用水处理剂生产项目

环境保护达标验收监测报告
鱼 环(监)字 (2016)年 第 25号
 
    项目名称:500吨/年工业用水处理剂生产项目
    委托单位:济宁能泰水处理有限公司
 
                                                                                          鱼台县环境监测站
                                                                                         二0一六年十月十日
    项目验收单位  :鱼台县环境监测站 
    站              长:刘  敏                
    技 术 负 责 人:杨慎文
    质量保证负责人:刘春红
    报  告  编  制:马云珠
    报  告  审  核:刘  敏
    监  测  单  位:济宁瑞康环境监测评价有限公司
    鱼台县环境监测站
    地址:鱼台县老政府院内
    邮编:272300
    电话:0537-6252747
    传真:0537-6211253

济宁能泰水处理有限公司

500吨/年工业用水处理剂生产项目

环境保护达标验收监测报告 
    受济宁能泰水处理有限公司的委托,依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求,济宁能泰水处理有限公司委托济宁瑞康环境监测评价有限公司对500吨/年工业用水处理剂生产项目进行了现场监测,鱼台县环境监测站依据该企业委托监测的结果,编制了本验收监测报告。
    一、项目概况
    济宁能泰水处理有限公司位于鱼台县经济开发区建设路北,南临建设路,西临文昌路,北临北环路,周边环境良好,交通运输便利。项目总投资50万元,其中环保投资2万元。项目区占地面积9000m2,年产500吨/年工业用水处理剂项目职工定员10人,单班8小时工作制,年工作300天。该项目生产主要以复配为主,以羟基乙叉二膦酸、氨基三甲叉膦酸、LS-802水解聚马来酸酐、1227、水为原料,生产工业水处理剂,项目主要生产设备为反应釜。项目排水工艺用水进入产品中,不外排。只有生活污水及雨水经厂区污水管网送鱼台县污水处理厂作深度处理。
    济宁能泰水处理有限公司年生产500吨工业水处理剂项目,2008年4月由济宁富美环境研究设计院编制环境影响报告表,2008年5月5日鱼台县环境保护局给予了审批。受济宁能泰水处理有限公司委托,鱼台县环境监测站承担该项目的环境保护竣工验收工作。根据该公司的实际状况,在现场勘察和综合分析评价监测结果的基础上编制了本报告。
    二、工艺流程及产污环节
    生产工艺流程如下图:
        说明:
    将A原料和B原料产品按比例都抽入反应釜,开动搅拌让其混合均匀然后放料包装即可。
    三、 现场监测内容
    2016年9月1-2日,济宁瑞康环境监测评价有限公司对济宁能泰水处理有限公司年生产500吨工业水处理剂项目进行了现场监测,现场监测情况如下:
    1、监测布点
    厂界噪声四个边界各1个;生活废水外排口1个。
    2、监测项目
    厂界噪声、PH、化学需氧量、BOD5、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群。
    3、监测频次
    监测2天,厂界噪声昼间2次。

    四、评价标准
    根据环保批复及企业的实际状况,工程实施后,该项目厂界噪声应达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)II类标准限值,即昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。
    生活废水及雨水必须排入城区污水管网,进入污水处理厂深度治理。污水排放应满足《山东省南水北调水污染物综合排放标准》(DB/599-2006)重点保护区标准限值要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的要求。
    五、监测方法及质量保证
    质量保证严格执行《山东省环境监测质量保证技术规定》等中的有关规定。
    六、监测结果及评述评价
    2016年9月1-2日,济宁瑞康环境监测评价有限公司对济宁能泰水处理有限公司年生产500吨工业水处理剂项目进行了现场监测,监测时该公司正常生产,监测结果见附件。
    七、验收监测结论及建议
    济宁能泰水处理有限公司由于夜间不生产,没有对该企业进行夜间监测。厂界噪声监测结果昼间在53.6—59.2分贝之间,符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)II类标准限值要求;生活废水和雨水排入城区污水管网,进入污水处理厂深度治理。厂区坚持治理与管理并举的原则,加强管理,严格按规范操作,定期洒水减少粉尘污染,确保企业的清洁生产。
 
附表1   2016年济宁能泰水处理有限公司厂界噪声监测结果评价表
 
测点编号及名称
监测时间
Leq
(分贝)
评价标准
(分贝)
评价结果
主要声源
1#
厂北界外一米处
201691昼间
53.6
60
达标
反应釜
201691夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
2#
厂西界外一米处
201691昼间
57.7
60
达标
反应釜
201691夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
3#
厂南界外一米处
201691昼间
56.5
60
达标
反应釜
201691夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
4#
厂东界外一米处
201691昼间
54.4
60
达标
反应釜
201691夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
 
附表2   2016年济宁能泰水处理有限公司厂界噪声监测结果评价表
 
测点编号及名称
监测时间
Leq
(分贝)
评价标准
(分贝)
评价结果
主要声源
1#
厂北界外一米处
201692昼间
56.8
60
达标
      反应釜
201692夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
2#
厂西界外一米处
201692昼间
59.2
60
达标
反应釜
201692夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
3#
厂南界外一米处
201692昼间
57.7
60
达标
反应釜
201692夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
4#
厂东界外一米处
201692昼间
57.3
60
达标
反应釜
201692夜间
--
50
达标
 

 

 

 

 
 
附表3  2016济宁能泰水处理有限公司生活废水监测数据统计
点位名称
监测时间
监测频次
生学
需氧量
(mg/l)
氨氮
(mg/l)
SS
(mg/l)
PH
化学需氧量
(mg/l)
粪大肠菌群(MPN/L
 

 

 

 

 
总排口
废水

 

 

 

91
 

 

 

 

 

 

 

 

1
15.4
0.30
24
7.88
56
50
2
16.8
0.31
23
7.66
60
90
3
15.5
0.28
39
7.83
58
70
4
11.9
0.23
32
7.54
48
80
平均值
14.9
0.28
29.5
7.73
55.5
72.5
总排口
废水

 

 

 

92
 

 

 

 

 

 

 

 

1
13.9
0.38
36
7.39
48
80
2
13.7
0.41
33
7.42
76
110
3
15.1
0.37
40
7.38
46
50
4
12.8
0.26
27
7.52
78
70
平均值
13.9
0.35
34
7.43
62
77.5
 
建设项目竣工环境保护验收申
    项 目 名 称:500T/a工业水处理剂生产项目
    建 设 单 位 : 济宁能泰水处理有限公司     (盖章)
    法定代表人:周学习
    联  系  人:周燕
    联 系 电 话:6217088
    邮 政 编 码:272300
    邮 寄 地 址:鱼台经济开发区建设路12号
中华人民共和国环境保护部制
    
1.本验收申请替代我部环发〔2001214号文件和环发〔200297号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001214号文件和环发〔200297号文件。
2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写,表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。
3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。
4.本验收申请一式三份,由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息
建设项目名称(验收申请)
500T/a工业水处理剂生产项目
建设项目名称(环评批复)
500T/a工业水处理剂生产项目
建设地点
鱼台经济开发区建设路12
行业主管部门或隶属集团
鱼台开发区
建设项目性质(新建、改扩建、技术改造)
新建
环境影响报告书(表)审批机关及批准文号、时间
2008415

 

 

 

审批、核准、备案机关及批准文号、时间
200855

 

 

 

环境影响报告书()编制单位
济宁富美环境研究设计院
项目设计单位
济宁能泰水处理有限公司
环境监理单位
鱼台县环保局
环保验收调查或监测单位
鱼台县环保局
工程实际总投资(万元)
50
环保投资(万元)
2
建设项目开工日期
20089
同意试生产(试运行)的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期
 
建设项目投入试生产(试运行)日期
20102
 
表二   环境保护执行情况
 
环评及其批复情
实际执行情
 
建设内容(地点、规模、性质等)
500T/a工业水处理剂生产项目
基本执行
 
生态保护设施和措施
厂内建设绿化带,厂区道路两旁种植灌木,花草,减少裸露地面。
种植树林较少
 
污染防治设施和措施
能隔声音,吸尘,吸收有害气体
生活污水排放进入县污水处理厂处理。
 
其他相关环保要求
能起到降低灰尘净化空气,降低噪音,改善环境的作用。
 
 
注:表二中建设单位对照环评及其批复,就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                                    

表四 验收组名单
 
 
     
职务/职称
 
 
 
 
 
 
(副组长)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表五 环保部门意见
负责验收的环境保护行政主管部门意见:
 
鱼环验[     ]   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    (  )
                                                    
 
                                                       
 
 附件4
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
 
编号:     验收类别:    验收报告;    验收表;                     审批经办人:
建设项目名称
500T/a工业水处理剂生产项目
建设地点
鱼台经济开发区建设路12
建设单位
济宁能泰水处理有限公司
邮政编码
272300
电话
6217088
行业类别
其它专用化学产品制造
项目性质
新建;改扩建;技术改造 
设计生产能力
500
建设项目开工日期
20089
实际生产能力
300
投入试运行日期
20102
报告书(表)审批部门
鱼台县环保局
文号
 
时间
2008.5.5
初步设计审批部门
 
文号
 
时间
2008.4.15
控制区
 
环保验收审批部门
 
文号
 
时间
 
报告书(表)编制单位
济宁富美环境研究设计院
投资总概算
50万元
环保设施设计单位
 
环保投资总概算
2万元
比例
%
环保设施施工单位
 
实际总投资
2万元
环保设施监测单位
 
环保投资
万元
比例
%
废水治理
废气治理
噪声治理
固废治理
绿化及生态
其它
          万元
             万元
             万元
             万元
          0.5 万元
            万元
新增废水处理设施能力
            t/d
新增废气处理设施能力
             Nm3/h
年平均工作时         
h/a
              
控制
项目
原有
排放量
(1)
新建部分产生量
(2)
新建部分处理削减量
(3)
以新带老削减量
(4)
排放增减量
(5)
排放
总量
(6)
允许排放量
(7)
区域削减量
(8)
处理前浓度
(9)
实际排放浓度(10)
允许排放浓度(11)
废水
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODcr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
石油类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氨氮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
废气
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
粉尘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
烟尘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氮氧化物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
固废
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:废气量:×104标米3/年;         废水、固废量:万吨/年;  其他项目均为吨/
  废水中污染物浓度:毫克/升;      废气中污染物浓度:毫克/立方米
注:此表由监测站或调查单位填写,附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。
 
其中:(5=2)-(3)-(4);  6=2)-(3)+(1)-(4
 
 建设项目竣工环境保护验收申报表
建设单位
济宁能泰水处理有限公司
联系人
周燕
联系
电话
15192431766
项目名称
500T/a工业水处理剂生产项目
建设地址
鱼台县经济开发区建设路12
建设性质
新建□     改扩建□        技术改造□
环评审批部门
环保局
审批类别
报告书□ 报告表□登记表□
审批文号
 
环评审批时间
2008年 5月 5
开工时间
2008年 9月 日
建成时间
20102月 日
项目立项部门
鱼台县环保局
立项时间
 
立项文号
 
试生产审批
时间
2010年 2月 日
审批部门
 环保局
审批文号
 
总投资
50万元
环保投资
2万元
项目主要建设内容
ATMP\HEDP\HPMA\1227(一期工程)
现在主要生产复合水处理药剂即复配,不再生产一期工程的产品。
 
设计规模
(产量)
500
实际规模
(产量)
300
变更说明
20104月在工商局将鱼台开元精细化工有限公司变更为济宁能泰水处理有限公司
其它
说明
 
另附