施工期环境影响简要分析:
本项目为租赁厂房,施工过程中主要是仓库的搭建、机械设备的运输和安装,不涉及土建工程,会产生少量粉尘和噪声,但由于时间较短,对周围环境影响很小,且随着施工期的结束而消失。
营运期环境影响分析:
一、环境空气影响分析:
本项目废气主要为彩印、复合固化、分切过程中产生的有机废气以及厨房油烟。
(1)有机废气
本项目使用的油墨、复合胶和稀释剂(乙酸乙酯)等均不含苯类物质。印刷过程挥发的有机废气按油墨中的挥发性溶剂、复合胶中的挥发性溶剂和稀释剂挥发份100%挥发进行估算;根据聚丙烯颗粒的理化性质,聚丙烯颗粒分解温度为350℃-380℃,在220℃-230℃不会分解,因此在复合机挤出过程中,产生的废气主要是有机废气;后期的分切分为热切和冷切,冷切过程中不产生废气,主要是热切过程中产生少量的有机废气。
根据同类型项目,油墨中挥发性溶剂约占油墨的5%,复合胶中挥发性溶剂约占复合胶的58%,稀释剂中乙酸乙酯全部挥发,聚丙烯颗粒挤出和热切过程产生的有机废气参照《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中资料数据,按聚丙烯用量的0.035%计算,本项目油墨年使用量10吨,复合胶年使用量为5吨,乙酸乙酯年使用量为15吨,聚丙烯颗粒年使用量为20吨,则本项目产生的挥发性有机废气为18.407t/a。
印刷、复合固化、热切过程挥发的有机废气采用集气罩收集,收集效率要求达95%以上,收集后由风机(风机风量30000m3/h)引入低温等离子—uv光氧催化废气处理装置处理,其处理效率可达90%,吸附处理后经15m高排气筒(同时高出周围200m半径范围内最高建筑物5米)高空排放。项目年工作约4960h,则项目挥发性有机废气最终有组织排放浓度为11.75mg/m3,有组织排放量1.749t/a,无组织排放量0.92t/a。有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值(非甲烷总烃:120mg/m3)。无组织排放量0.92t/a,生产车间面积为480m2,厂房高度约为9m,根据软件计算,厂界(东、西、南、北分别距离厂界15m、30m、10m、35m)浓度分别为6.5×10-3mg/m3、4.0×10-2 mg/m3、1.9×10-3 mg/m3、5.2×10-3 mg/m3,车间内设置通风扇,增加空气流通量,迅速将产生的有机废气置换出去。
(2)厨房油烟
项目职工食堂用气采用罐装液化气,为清洁能源,产生的污染物浓度较低,与油烟烟废气一起经抽风机抽入油烟净化装置处理后经房顶烟气排放筒直接排放,对周围环境影响较小。
餐厅炉灶上方设置油烟净化装置,保证操作期间按要求运行,类比同类项目可知,油烟产生浓度约为6mg/m3,油烟去除效率按90%计,则油烟排放浓度约为0.6mg/m3,烟气经过油烟净化装置处理后,达标经房顶烟气排放筒排放。排气筒高度应高于排气筒所在或所在附建筑物顶1.5米,并且排气口不得朝向易受影响的建筑物。
其排放浓度能够符合《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)的要求,达标经房顶烟气排放筒排放。排气筒高度应高于排气筒所在或所在附建筑物顶1.5米,并且排气口不得朝向易受影响的建筑物。
二、水环境影响分析
1、地表水环境影响分析
本项目产生的废水主要是生活污水和餐饮废水共计1m3/d,主要污染物为CODCr、SS、氨氮等。餐饮废水经过隔油池处理汇同生活污水排入城镇污水管网送鱼台绿都水质净化有限公司做深度处理,不直接排入外环境。其生活污水水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准及鱼台绿都水质净化有限公司的进水水质要求,由于项目废水不直接排入外环境,故本项目对南水北调工程的影响较小。
鱼台绿都水质净化有限公司位于鱼台县城东外环路东,设计规模3万吨污水处理工程,采用一体氧化沟处理工艺。占地65.8亩,2006年6月开工建设,2007年7月投入运行,2008年1月通过省环保局验收,出水水质达到国家一级A排放标准。
鱼台绿都水质净化有限公司污水处理工艺流程如下:
图7-1 鱼台绿都水质净化有限公司污水处理工艺流程图
鱼台绿都水质净化有限公司现有污水处理能力3万m3/d,目前实际日处理污水约2万吨,满负荷运转率为67%,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放水质标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后排放,其CODcr、SS、NH3-N、BOD5和动植物等污染物排放浓度分别为50mg/L、10mg/L、5mg/L、1mg/L、10mg/L,达标排入东鱼河。
拟建项目所排放的污水量有限,仅1m3/d,污染物浓度能够满足污水厂进水水质要求,目前鱼台绿都水质净化有限公司实际处理水量约2万m3/d,有足够的能力接纳项目产生的废水。本项目主要为生活污水,可生化性较好,与其他进水混合后,也不会对即将投入运行的生化处理工艺产生影响。因此,拟建项目废水处理措施经济上可行,技术上可靠,所以从水量、水质方面可以接纳项目产生废水。
2、地下水环境影响分析
本项目为年产2380万条塑料编织袋项目,根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)可知,行业类别为附录A中“N轻工”114条“印刷”,对应的地下水环境影响评价项目类别为IV类。
项目建成后,本项目生活污水经过污水处理厂处理后能够达标排放,因此对周围地下水的影响较小。为进一步防止对地下水环境的影响,还应采取以下措施。因此,只要采取适当的防治措施(固废堆场防渗)并加强管理,可消除本项目生活污水对地下水的影响。固废主要为生活垃圾做到日产日清,不在裸露的地面上堆放,严禁将垃圾等废弃物乱倒乱放。本项目厂必须严格执行建筑防渗设计规范。
为进一步防止对地下水环境的影响,还应采取以下措施:
①对可能产生污染的场地进行固化处理,完善污、雨水排水的收集措施。
②作好堆放、储存物料、产品场地的防渗处理。
③生产区进行地面硬化,空地进行绿化处理,硬化地面应高于绿化地面,从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。
建设单位在设计和建设过程中应充分注意地下水污染防护措施的落实,以预防为主,防止废水排放对地下水污染,并严格确保生活垃圾的妥善处置,在此基础上,项目的建设不会对地下水产生明显的影响。
三、噪声环境影响分析
本项目车间内的噪声源主要为复合机、彩印机、缝纫机、裁剪机等设备的噪声,噪声级约65~85dB(A)。本项目设备设置在车间内,各机械在安装时已经采取减震措施,生产时尽量关闭车间门窗,加强管理,及时维修并保养设备。厂内各噪声源与厂界设置隔离带,在隔离带种树木花草,进行厂区绿化。
1、噪声影响预测分析
预测模式
基准预测点噪声级叠加公式:
式中:Lpe—叠加后总声级,dB(A);
Lpi—i声源至基准预测点的声级,dB(A);
n—噪声源数目。
用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级,然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。
计算预测点的声级:
式中:——距声源r处的A声级,dB;
Lp(r0)——参考位置r0处的A声级,dB;
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量,dB,Adiv=20lg(r/r0);
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB;
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB;
Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB;
Aexc——附加A声级衰减量dB,Aexc =5lg(r-r0)。
经过预测,设备噪声采用上述隔声、减震措施后,经过厂区距离(设备安装于车间,距厂界距离大于1m)衰减,厂界噪声夜间≤55dB(A)、昼间≤65dB(A),能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
四、固体废物环境影响分析
本项目产生的固体废物是职工产生的生活垃圾、下脚料、废包装材料(废油墨桶、废胶桶、废乙酸乙酯桶、废聚丙烯包装袋)、沾染油墨的废抹布。
生活垃圾收集后由环卫部门外运处理;下脚料收集后外售;废包装材料(废油墨桶、废胶桶、废乙酸乙酯桶、废聚丙烯包装袋),根据环境保护部2014年7月4日《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》,拟建项目物料包装袋(桶)由生产厂家回收利用,不属于固体废物或危险废物,但应按危险废物的有关规定进行分类存放,存放点做好地面硬化防渗;生产过程中沾染油墨的抹布交由有资质单位处理。
采取上述措施后,固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》(GB16889-2008)及其修改单标准要求。固体废物只在厂内作短时间的堆放,不会对环境产生影响。
五、大气环境防护距离与卫生防护距离
1、大气环境防护距离
由于该公司的大气污染物部分为无组织排放,本次评价对大气环境防护距离作进一步的估计。
①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008),为保护人群健康,减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响,在项目厂界以外设置环境防护距离。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离,并结合厂区平面布置图,确定控制距离范围,超出厂界以外的范围,即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时,应分别计算,并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。
本项目无组织废气排放情况见表7-1。
表7-1 项目无组织废气排放情况
废气来源
|
排放污染物及源强
|
执行标准
(mg/m3)
|
面源尺寸(m)
|
防护距离
|
污染物名称
|
年排放量(t/a)
|
生产车间
|
非甲烷总烃
|
0.92
|
2.0
|
25×20×9
|
无超标点
|
②计算结果
根据上述源强并经计算,无组织排放的粉尘均无超标点,说明拟建项目的无组织排放影响范围仅限于生产厂区之内,本项目不需要设置大气环境防护距离。
2、卫生防护距离
本项目大气污染物无组织排放卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算。计算公式如下:
式中: ——标准浓度限值,mg/m3;
L——工业企业所需卫生防护距离,指无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间的距离,m;
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算,;
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数,无因次,根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)表5中查取;
——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,kg/h。
卫生防护距离计算所用参数取值及结果见表7-2。
表7-2 卫生防护距离计算用污染物参数及结果一览表
装置名称
|
污染物名称
|
污染物排放量
(t/a)
|
执行标准
(mg/m3)
|
面积
(m2)
|
卫生防护距离
(m)
|
生产车间
|
非甲烷总烃
|
0.92
|
2.0
|
480
|
9.780
|
根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91),卫生防护距离小于或等于100m时,级差为50m;超过100m,但小于等于1000m时,级差为100;按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。
因此,确定本项目的大气污染物无组织排放卫生防护距离为50m。本项目与最近的敏感目标东北方向600m的马石庄村,卫生防护距离内没有敏感目标,并不得建设敏感目标。经实地调查,项目实施能够满足企业卫生防护距离需要。
六、风险分析
环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。建设项目环境风险评价,主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏,或突发事件产生的新的有毒有害物质,所造成的对人身安全与环境的影响和损害,进行评估,提出防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
1、风险源识别
本项目为年产2380万条塑料编织袋项目,按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的规定,对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价。本建设项目在生产工序过程、原料和产品储运、固体废物的安放位置等过程中,所用乙酸乙酯为易燃液体,本项目乙酸乙酯最大暂存量为5桶(900kg,临界量为1000吨),环境风险源较小,不构成重大危险源,不存在重大的环境风险。
2、风险管理
建设单位应组建安全环保管理机构,配备管理人员,通过技能培训,承担该公司运行中的环保安全工作。
安全环保机构将根据相关的环境管理要求,结合公司具体情况,制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施,同时加强安全教育,以提高职工的安全意识和安全防范能力。
(1)建筑消防的安全防范措施
仓库内应设置通风设施,保持仓库内通风良好;设置醒目的、足够数量的防火及安全标识和警示标识;事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩;仓库内应设置火灾自动监测和火灾报警系统,并设置火灾自动灭火设施。明火设备与可燃物质贮存场所的安全距离不得小于30米。
生产厂房的通风设计应充分考虑自然通风和机械通风相结合;
生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定,选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关,线路敷设均应满足安全要求。
厂内运输和装卸应根据工艺流程、货运量、货物性质和消防的需要,合理组织车流、人流、物流。在生产区和仓库区,应根据安全需要,设置限制车辆通行或禁止车辆通行的路段;厂区道路净宽度不得小于5米。
(2)设备的安全管理
定期对消防设备进行安全检测,检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、原材料危险性设定检测频次。
(3)火源的管理
严禁火源进入库区,对明火严格控制,明火发生源为火柴、打火机等,维修用火控制,对设备维修检查,需进行维修焊接,应经安全部门确认、准许,并有记录在案。
3、预防对策和建议
(1)为预防事故的发生,应成立应急事故领导小组。
(2)每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针;并定期组织员工培训,熟练掌握应急事故处理措施。
(3)在生产过程中,必须要有人值班,自动掌握安全防范措施,尽可能将风险降低到最低限度。
(4)管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作。
4、事故应急对策
通过对污染事故的风险评价,各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划,消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。
在制定事故应急计划时,首先要确定事故发生后的事故处理单位部门及合作单位,及各有关部门和单位的应急通讯方式。
(1)事故应急管理系统分为四个主要阶段:
◆预防:从应急管理角度,防止紧急事件或事故的发生,采取应急行动;
◆预备:应急发生前准备的工作,主要是为了建立应急管理能力;
◆响应:事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动;
(2)事故应急救援系统分为:
◆应急求援组织机构:包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、媒体机构、信息管理机构;
◆应急救援预案:实现制定,用于计划指导整个应急救援过程;
◆应急训练和演习:预案的一部分,确保事故发生时应急预案能得到实施与贯彻;
◆应急救援行动:发生紧急情况时所采取的一系列行动;
◆事故后的恢复:尽快将生产和人员恢复。
本项目的应急方案概要见表7-3。
表7-3 突发事故应急方案概要
事故类别
|
应急方案
|
火灾
|
①向消防系统报警,报告上级管理部门;
②紧急切断电源,停止供电;
③启动紧急防火措施,防止火灾扩大;消防救火;紧急疏散、救护。
|
因本项目平时库存原料的总量并不多,项目在做好预防措施的前提下,发生火灾并引发爆炸的可能性很小。经采取应急措施后,事故发生时对环境的影响可控制在小范围内,不会对周围环境造成太大的风险。
5、管理对策及机构设置
1、根据“三同时”原则,本项目“三废”治理设施方案必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入使用,在资金有困难时,不应削减环境工程费用。
2、企业要制定环保责任制,确定企业环保第一责任人,全面负责企业的环保事务。
3、加强对固体废物的管理,可再生垃圾要求回收,不可再生垃圾、生活垃圾收集有环卫部门外运处理。
|