您当前所在的位置:鱼台县建设工程质量监督监测站 > 公司动态 > 浅谈PHC管桩的自然冷却时间

公司动态

浅谈PHC管桩的自然冷却时间

关键词:

鱼台质监站鱼台质量检测

2014-03-22

       PHC(预应力高混凝土)管桩以其高强度、质量稳定可靠、单桩承载力高、造价低、检测简捷与施工高效等特点,在桩基础中得到广泛应用。

PHC管桩沉桩方法有两种,即锤击法与静压法。当前,管桩接长一般采用电焊接头为主,而静压法作业环境较好,采用二氧化碳保护焊。对于PHC管桩接桩焊接后的停歇时间,我国不同规范和地方技术规范尚有不同的看法,未形成统一的规定。如;《预应力混凝土管桩》(10G 409)接桩焊接完后,不允许立即沉桩,自然冷却时间不少于8min。《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202—2002)第5.3.4条,该条规定电焊结束后停歇时间大于1min即可。江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》(DGJ32/TJ109—2010)规定不少于8min。而广东省《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》(DBJ/T15—12—2008)规定;手工焊接自然冷却时间不应少于5min,二氧化碳保护焊自然冷却时间不应少于3min。
我国相关规范或地方规程都明确规定,严禁使用水冷却或立立即沉桩这些都是考虑到地下水对焊缝的质量有影响,会降低焊缝强度,焊缝也易出现冷脆性,施打或施压时,接头处易产生裂缝,甚至脱焊,这种影响对锤击法沉桩方式会更大。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)规定的的接桩间歇时间不清晰,且未考虑静压法与锤击法沉桩方式对焊缝质量影响有差别,若停歇时间按1~2min考虑,与“焊好后立即沉桩”没有本质区别,特别在目前接桩焊接停歇时间普遍做得很不理想,如果施工过程中,默许焊好后立即沉桩的做法,与现行规范或规程所要求接桩焊接停歇规定的本质相违背的。
总之,在PHC管桩的施工过程中,应严格按现行的规范或规程所要求接桩焊接停歇规定施工,检查验收,才能确保PHC管桩施工质量。
我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!