2012-12-02

       开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。

 

 

   高压开关柜的“五防”

 

   1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

   2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

   3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔) 

   4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)

   5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

 

 

   开关柜常见分类:

 

   1、低压抽出式开关柜

   2、交流低压配电柜

   3、金属铠装移开式开关柜

   4、低压固定分隔式开关柜

   5、高压电容器柜

   6、高压开关柜

 

 

   开关柜送电操作程序

 

   送电操作:

   先装好后封板,再关好前下门

   操作接地开关主轴并且使之分闸

   用转运车(平台车)将手车(处于分闸状态)推入柜内(试验位置)

   把二次插头插到静插座上

   (试验位置指示器亮)

   (关好前中门)

   用手柄将手车从试验位置(分闸状态)推入到工作位置

   (工作位置指示器亮, 试验位置指示器灭)

   合闸断路器手车 

   停电(检修)操作: 

   将断路器手车分闸

   用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置

   (工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)

   打开前中门

   把二次插头拔出静插座

   (试验位置指示器灭)

   用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外

   操作接地开关主轴并且使之合闸

   打开后封板和前下门

   注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外

 

 

 